Контроль наличия напряжения
|
|
Rosh | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:37 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Суть такая, нужно знать сработало ли реле. Датчик должен подавать мк логический сигнал 0/1. Как реализовать не знаю, не когда не сталкивался. Подскажите PS: да рисовал сам
|
|
| |
top | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:31 | Сообщение # 2 |
Группа: Друзья
Сообщений: 146
Статус: Offline
| Первая мысль - завести через резисторный делитель на вход АЦП
|
|
| |
top | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:37 | Сообщение # 3 |
Группа: Друзья
Сообщений: 146
Статус: Offline
| Вторая мысль - использовать реле с несколькими группами на замыкание/переключение. На первую группу нагрузку а на вторую ножку МК
|
|
| |
Rosh | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 02:58 | Сообщение # 4 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Offline
| top, Спасибо за ответ! Если правильно Вас понял, то должно получиться как-то так? Идею с реле не совсем понял.
|
|
| |
top | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 07:56 | Сообщение # 5 |
Группа: Друзья
Сообщений: 146
Статус: Offline
| А я вот схему не понял С реле все очень просто:
На первую контактную группу цепляешь нагрузку, а на вторую: одну ножку реле на плюс питания а другую на ножку МК. А там уже на свой вкус: на прерываниях или просто опрос ножки.
Сообщение отредактировал top - Понедельник, 02.09.2013, 11:09 |
|
| |
top | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 11:08 | Сообщение # 6 |
Группа: Друзья
Сообщений: 146
Статус: Offline
| Посмотрел на схему еще раз и понял. Да, все должно быть так) Не пойму только почему контактная группа релюшки на схеме изображена как перечеркнутый косой чертой конденсатор? И еще сюда же, надо на вход компаратора завести а не на АЦП. Так будет правильнее
|
|
| |
Rosh | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:49 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Offline
| top, Спасибо за ответ! Да с реле всё довольно просто, выберу то, что займёт меньше места. Идея с компаратором хороша! Рисовал в мультисиме там все реле такие
|
|
| |
kip96 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:08 | Сообщение # 8 |
Группа: Свой человек
Сообщений: 170
Статус: Offline
| Так, по большому счёту, там компаратор не нужен, любой пин на вход. Чем контакт реле отличается от кнопки?.
|
|
| |
top | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:42 | Сообщение # 9 |
Группа: Друзья
Сообщений: 146
Статус: Offline
| kip96, Компаратор предложен для случая описнного в сообщении №4) С реле с двумя группами он естественно не нужен) Да собственно ничем не отличается, такой же механический контакт.
|
|
| |
exersizze | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:32 | Сообщение # 10 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 723
Статус: Offline
| Вставлю свои пять копеек: я бы заместо резисторного делителя применил оптопару. И уровень единицы отрегулировать проще и развязка от высоковольтной части будет.
|
|
| |